排烟系统联动 控制问题(如图)这个排烟系统:共两层;每层有若干个防烟分区;每个防烟分区烟管处设一个排烟阀;汇总管进排烟机前设排烟防火阀;两层共用屋顶排烟风机,风机前设排烟防火阀。请问:这个系统的联动该是怎样呢?我是这样想的:各防烟分区出的排烟阀是常闭的,报警时开启,然后屋顶的风机开启。现在不知道图中红色的进竖井前的阀门是常开还是常闭,要怎么控制呢?还有就是如果一二层同时起火,一层红色防火阀到达280度关闭了。屋顶的防火阀是开启还是关闭呢,那是不是就影响二层的排烟了呢?