土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟系统联动 控制问题(如图)

排烟系统联动 控制问题(如图)

发布于:2012-11-28 14:50:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
这个排烟系统:
共两层;每层有若干个防烟分区;
每个防烟分区烟管处设一个排烟阀;
汇总管进排烟机前设排烟防火阀;
两层共用屋顶排烟风机,风机前设排烟防火阀。
请问:这个系统的联动该是怎样呢?
我是这样想的:各防烟分区出的排烟阀是常闭的,报警时开启,然后屋顶的风机开启。
现在不知道图中红色的进竖井前的阀门是常开还是常闭,要怎么控制呢?
还有就是如果一二层同时起火,一层红色防火阀到达280度关闭了。屋顶的防火阀是开启还是关闭呢,那是不是就影响二层的排烟了呢?
怎么也想不明白该怎么个开启顺序了。
还请大神赐教!!!

[ 本帖最后由 k443159855 于 2012-11-28 14:52 编辑 ]

未命名.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • demond07
    demond07 沙发
    每个防烟分区设一个常闭280防火阀,竖井与水平连接管设常开280防火阀,风机入口处设于风机联动的常开280排烟防火阀。

    当只有一处着火时:
    防烟分区着火防火阀打开,风机联动开始排烟,防烟分区温度超过280关闭防火阀,关闭风机停止排烟。
    当有多处着火时:
    防烟分区着火防火阀打开,风机联动开始排烟,当有其中一个防烟分区温度超过280即关闭该分区防火阀,其他分区继续排烟,风机继续排烟。竖井前的防火阀也是超过280关闭,若有其他楼层着火且还未到280则风机继续排烟(没有则关闭风机停止排烟)。换而言之,只有当全部防烟分区的防火阀超过280关闭或者风机前的防火阀超过280关闭时,风机才关闭停止排烟。

    [ 本帖最后由 demond07 于 2012-12-15 14:16 编辑 ]
    2012-12-15 14:08:15

    回复 举报
    赞同0
  • w13298320220
    w13298320220 板凳

    大瓶酱油就走
    2012-12-15 11:59:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求解:换气次数的选择???

现做特殊场所通风设计,区域为半地下室,半地上房间。面积:约5500平 总高2.6m,地上部分1.2m 地下部分 1.4m。最大使用时间集中一年中的某几天,500人/天(应该也是集中在一天中的某个时间点上)。新风排气量 是应该按照人数设计,还是按照面积设计(换气次数该选多少)。请高手指点。急急急。

回帖成功

经验值 +10