土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 直埋热水管道无补偿冷安装方式在理论上可靠吗

直埋热水管道无补偿冷安装方式在理论上可靠吗

发布于:2007-08-08 11:46:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
无补偿冷安装直埋热水管道的强度验算采用应力分类法。这种计算方法早在20世纪70年代就已应用于国外、国内的压力容器和汽水管道设计标准中。在火力发电厂汽水管道、工业金属管道、钢制压力容器及城市热力网等领域中,我国的现行设计标准也采用了应力分类法和安定性分析理论进行强度验算。
热力管道的工作温度范围及钢管材质特性适合采用应力分类法,其中包括架空敷设、管沟敷设和直埋敷设管道。由于直埋热水管道受到土壤束缚作用,其强度验算采用应力分类法即可实现无补偿冷安装方式,这种方式在理论上是安全可靠的。
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有补偿直埋敷设和无补偿直埋敷设设计方法的主要区别

有补偿直埋敷设按照传统的管道强度验算方法,对各种载荷产生的应力不分类,均按弹性分析理论或极限分析理论的强度条件控制,利用补偿器吸收热位移来降低直管段的温度应力,设计结果是固定支架和补偿器的数量很多。无补偿直埋敷设管道的强度验算采用先进的应力分类法,对应力进行分类并采用不同的强度条件控制,其中温度应力采用安定性分析理论控制,使直管段能够满足应力分析对应的强度条件,无需设置补偿器来降低直管段温度应力。设计结果是管道上很少设置补偿器和固定支架。

回帖成功

经验值 +10