土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 有补偿直埋敷设和无补偿直埋敷设设计方法的主要区别

有补偿直埋敷设和无补偿直埋敷设设计方法的主要区别

发布于:2007-08-08 11:46:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有补偿直埋敷设按照传统的管道强度验算方法,对各种载荷产生的应力不分类,均按弹性分析理论或极限分析理论的强度条件控制,利用补偿器吸收热位移来降低直管段的温度应力,设计结果是固定支架和补偿器的数量很多。
无补偿直埋敷设管道的强度验算采用先进的应力分类法,对应力进行分类并采用不同的强度条件控制,其中温度应力采用安定性分析理论控制,使直管段能够满足应力分析对应的强度条件,无需设置补偿器来降低直管段温度应力。设计结果是管道上很少设置补偿器和固定支架。
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热水管道直埋技术的发展

◆上世纪70年代应力分类法在国外及国内压力容器和汽水管道设计标准中应用 ◆1974年我公司开始热水管道直埋敷设的试验研究,发现按传统的强度设计理论,固定支架、补偿器比管沟敷设多一倍,不能发挥直埋的优势 ◆1976年我公司等五家单位合作在热力管道无补偿直埋敷设试验研究中应用应力分类法和安定性分析进行无补偿的理论研究和现场实测,证实了采用应力分类法理论计算结果的正确性

回帖成功

经验值 +10