土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 110kV有载调压变压器绕组直流电阻与出厂时不一致

110kV有载调压变压器绕组直流电阻与出厂时不一致

发布于:2007-08-08 10:50:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
110kV有载调压变压器,运行1年多,绕组直流电阻与出厂试验报告上的不一致,请问各位这正常吗?

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • eezyz
    eezyz 沙发
    原来是这样。记得她们只做了1.5小时。油样化验试验报告正常。下次停电日重做。
    2007-09-06 13:51:06

    回复 举报
    赞同0
  • lishouhua-hrb
    lishouhua-hrb 板凳
    数据有问题,这是肯定的!
    我们做了这么多年变压器没见过高、低压三相都如此平衡的,居然达0.0%!
    高压的直阻变小,不可思议。
    低压D接,电阻增大为3倍,一般来说是有断相,故障相的线电阻为正常时的3倍,而非故障相的线电阻为正常时的1.5倍。
    低压三相都为原来的3倍,说明三相都断相了!!!
    而楼主的变压器还在正常运行呢!
    无牙虎分析得不无道理。50000/110的变压器电阻稳定时间要接近20min,采用电路突变法等可以缩短稳定时间,但是高压要测17*3次,没耐心了,编几个理想的数吧。
    2007-09-06 00:10:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于变压器油

所有变压器油是不是都是通用的?如果不通用都些什么规格型号的?变压器的雷电记数器记录变压器的放电的次数,是什么原因产生的?

回帖成功

经验值 +10