同时两台制冰机在转,一台正常,一台异常,(环温30度)现象是,冷凝器出口温度34度,蒸发器入口10度,出口25度,压机55,排气70,功率低,正常的是,冷凝出口40度,蒸发入口-8, 出口10,压机65,排气80 功率高我怀疑制冷剂泄露,但为何压机温度比正常的低呢?, 少制冷剂应压缩机温度高啊急
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
adingkgb
沙发
还有重要指标:
2012-12-02 21:05:02
赞同0
-
axiang76
板凳
补充一下,还有设计的气象参数,一般选型时我们都会问冷却塔的使用地是哪里
2012-12-01 21:15:01
赞同0
加载更多在何种湿球温度下对冷却水的降温能力