土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 可能是泄露,急,等待维修中

可能是泄露,急,等待维修中

发布于:2012-11-28 12:52:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
同时两台制冰机在转,一台正常,一台异常,(环温30度)
现象是,冷凝器出口温度34度,蒸发器入口10度,出口25度,压机55,排气70,功率低
,正常的是,冷凝出口40度,蒸发入口-8, 出口10,压机65,排气80 功率高

我怀疑制冷剂泄露,但为何压机温度比正常的低呢?, 少制冷剂应压缩机温度高啊

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • xixizhilan
    xixizhilan 沙发
    21#压缩机串气应该是低压高,高压低才对吧!类似四通阀串气应该也是这样子
    2012-12-05 21:50:05

    回复 举报
    赞同0
  • lym16553
    lym16553 板凳
    压缩机串气了,排气压力是必然升高的,功率是不变的,所以排除这种可能。而之所以说可能是泄露了冷媒,是因为有可能原来充注的多了点,超过了最佳工作点。这时如果泄露了冷媒,功率是下降的,而吸排气温度不会上升,我说的漏到一定程度说的就是要漏过最佳工作点。
    本来我觉得也有可能是节流部件串气了,但你的小型机,应该是用的毛细管,而不是膨胀阀,所以这种可能也被排除了。制冰机应该是没有四通阀的,所以这里串气也被排除了。

    我以前碰到过一次这种情况,最后发现是四通阀焊接的时候焊漏气了。

    不知道你是做什么的。如果是系统匹配的话,很可能是这个机器的毛细管焊错了。

    [ 本帖最后由 lym16553 于 2012-12-3 14:31 编辑 ]
    2012-12-03 14:21:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 842 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调节能模式与睡眠模式哪个更省电

空调节能模式与睡眠模式哪个更省电?

回帖成功

经验值 +10