土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地库中水泵房排风量及高层屋面电梯房的排烟量

地库中水泵房排风量及高层屋面电梯房的排烟量

发布于:2007-08-07 21:16:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
看到单位里暖通人员设计的图纸
作为新手的我 有点不理解 希望各位师兄师姐指教
1.地库中一水泵房面积8.9*11.05 高度按3算 可是选择的风机的风量为8564m3/h
我不理解~
2.高层屋面电梯房的面积1.9*4 高度3.8m 可是选择风机时排烟风量为900m3/h
希望各位高人指点 谢谢~

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • d_xiaoliu
    d_xiaoliu 沙发
    水泵房按4-6次换气次数,电梯机房按10-15次换气次数 学习了
    2007-08-10 00:59:10

    回复 举报
    赞同0
  • yuyiqingyan
    yuyiqingyan 板凳
    非常谢谢你的回复~
    2007-08-08 19:41:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】加压送风系统划分

一个小区里的商住楼,地上31层,1、2层商场,3层架空层,4~31住宅,地下2层车库,请问这个加压送风该如何划分系统呢?地下室可以跟1、2层合用楼梯间、前室加压送风么?这样下部风机可以设架空层 请各位赐教 谢谢

回帖成功

经验值 +10