地下车库排风口正对主卧窗户,我怎么办?各位专家好,昨天收房才发现主卧窗户正对地下车库的排风口(不超过2米),伤心死了。买房的时候,kfs告诉我是地下车库的自然排风口,我便没有放在心上。昨天去交房的时候,物业打开下面的机器,才发现并不是自然排风口:(在这里请教各位专家1)风口送出的废气对人体的危害程度有多严重?有什么补救措施吗?2)昨天物业告诉我正对我家窗户的可能是送风口而不是排风口,请问如何区分送风口和排风口?不过我站在旁边发现风还是往外吹的,这样的话可能是送风口吗?如果是送风口,是不是就没有危害了?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板实在碰到难题,可以打我电话0898-69612131
回复 举报
2、风管最好不要穿越防火分区,地下车库最常见的做法是一个防烟分区设计一套排烟系统
3、防火分区不是1000,有喷淋的地下车库最大防火分区面积4000,最大防烟分区面积2000,划分为5个防烟分区,每个分区设计一套排烟排风合用系统
4、可以排风、排烟合用风口、风管、风机,在风机入口处设280度排烟防火阀,用于排烟系统即可