地下室防排烟的几个问题

发布于:2007-08-07 19:50:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1,防烟分区对做设计有是什么用?
2,是不是一个防火分区要设计一套防烟排风系统?也就是说风管可不可以通过不同的防火分区?
3,有一个一万平方米的地下车库,防火分区为1000平方米,防排烟系统该怎么设计?
4,排风,烟口怎么选型
请教专家们了,,,先谢了

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • toplhc
    toplhc 沙发
    第一次做车库可能会遇到很多麻烦,做一遍就好了,你现在问问题,我就好比看到了以前的自己,

    实在碰到难题,可以打我电话0898-69612131
    2007-08-07 21:21:07

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    1、控制烟气在一定范围之内,详细的定义看高层民用建筑设计防火规范

    2、风管最好不要穿越防火分区,地下车库最常见的做法是一个防烟分区设计一套排烟系统

    3、防火分区不是1000,有喷淋的地下车库最大防火分区面积4000,最大防烟分区面积2000,划分为5个防烟分区,每个分区设计一套排烟排风合用系统

    4、可以排风、排烟合用风口、风管、风机,在风机入口处设280度排烟防火阀,用于排烟系统即可
    2007-08-07 21:20:07