土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 问问大家,有关风冷冷凝器的风速

问问大家,有关风冷冷凝器的风速

发布于:2007-08-07 15:32:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我在设计风冷式冷凝器的时候,想要把风速再提高,可是发现我的经验公式只适合于雷诺书范围在500-2500之间,为了
提高换热效率,我想设计时取更大的风速,那位仁兄靓妹有相关公式,提供一个,不胜感激!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • crazy_ak
    crazy_ak 沙发

    我自己设计的软件风速最窄截面风速超过7都没事,不过是工业制冷,同事没有经验,设计的冷凝器顺风管排数太多了,好像10排吧,如果风速小了,效果很差,只能高风速了,但是我的软件的适用范围,我自己很清楚的,他超出要求了,所以才问大家,雷诺数很大的时候,冷凝器管外侧空气的换热系数的!
    2007-08-17 11:04:17

    回复 举报
    赞同0
  • hrq1106
    hrq1106 板凳
    有相关的计算软件,一般冷凝器的风速为2.5 m/s,不超过3m/s.
    2007-08-09 17:09:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在杭州/宁波的暖通同行们,来这里相互认识下吧

我是搞暖通撒,我想在杭州/宁波搞暖通的同行应该不少吧 虽有人说同行是冤家,但我不这么认为,我认为我们更应该像是一家人 因为我们都有着共同的爱好 ,我们可以相互帮助相互学习...希望大家留下自己的联系方式咯,今后有什么专业上的问题也好互相讨论哈 大家有不懂的也可以互相交流哈 我的QQ:93403236E-MAIL:gshamb999@163.com 希望大家踊跃参加哈,有好的暖通群也可以留在上面哈

回帖成功

经验值 +10