我这有这么一段话:
商用空调超能配比
6HP140机按100W/平米的设计能力可供应140平米的建筑面积,最多增加30%—50%的建筑面积,供应210平米的面积。

如果140平米有均匀的10个14平米的房间组成,6HP机可带10个20机或10个25机,室内能力200或250

如果140平米有80平米的房间和4个15平米的房间组成,80平米的房间配80机,4个15平米的房间配4个20机,则80平的能力偏小
如果40平米有6个25平米的房间组成,平时最多有三个房间开机,这是选配4HP机9000瓦即可,超能配比达50%。

请各位高手帮忙分析分析吧



1186467889407.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • xyl127137
    xyl127137 沙发
    配比一般是在0.5-1.3,同时使用的几率大的话,最好是1.05,太大了不行的。像楼主这样的。 要吓死人的。
    2008-03-19 15:50:19

    回复 举报
    赞同0
  • mixueer__mixueer
    对,虽说配比是在0.5~1.3,但一般是1.05,太大是行不通的~
    2008-03-15 16:45:15