土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 多联机 商用空调 超能配比 问题分析一下

多联机 商用空调 超能配比 问题分析一下

发布于:2007-08-07 14:24:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我这有这么一段话:
商用空调超能配比
6HP140机按100W/平米的设计能力可供应140平米的建筑面积,最多增加30%—50%的建筑面积,供应210平米的面积。

如果140平米有均匀的10个14平米的房间组成,6HP机可带10个20机或10个25机,室内能力200或250

如果140平米有80平米的房间和4个15平米的房间组成,80平米的房间配80机,4个15平米的房间配4个20机,则80平的能力偏小
如果40平米有6个25平米的房间组成,平时最多有三个房间开机,这是选配4HP机9000瓦即可,超能配比达50%。

请各位高手帮忙分析分析吧



1186467889407.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • xyl127137
    xyl127137 沙发
    配比一般是在0.5-1.3,同时使用的几率大的话,最好是1.05,太大了不行的。像楼主这样的。 要吓死人的。
    2008-03-19 15:50:19

    回复 举报
    赞同0
  • mixueer__mixueer
    对,虽说配比是在0.5~1.3,但一般是1.05,太大是行不通的~
    2008-03-15 16:45:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2007,上海冷暖行业网友见面交流会!!!

年的聚会,情景还历历在目,一晃又是一年. 前向有几个朋友给我电话说,我们今年应该再来一次聚会了,我也有同感. 混论坛,混QQ群,认识了越来越多的朋友,大家交流思想,交流经验,但是由于各种工作的不同,见面一次(特别是同时有很多人一起的见面)非常难,于是,我们策划本次聚会,希望能够在上海,在华东地区,在全中国,能有越来越多的网友加入我们! 一、聚会目的:走下网络,现实交流,资源共享,新品推荐。

回帖成功

经验值 +10