土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容器放电线圈的额定容量

电容器放电线圈的额定容量

发布于:2007-08-06 20:18:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
向各位请教个问题

3.1.1 型 式 : 集合式电容器
3.1.2 型号:TBB10-3000/3000-AKW


3.4放电线圈: 型号:FDER-11/√3-1.7-1W
3.4.1 技术要求
⑴ 额定电压: 10 kV
⑵ 额定一次电压: 11/√3 kV
⑶ 系统额定频率: 50Hz
⑷ 额定放电容量(单台): 1700 kvar
⑸ 相数: 单相
(6) 额定二次电压: 100/√3V
(7) 额定输出及准确级: 100VA, 1级
(8) 型式: 油浸式
(9) 额定绝缘水平(按2000m海拔修正):

当电容器断开以后,其端子间的电压在5s后由√2UIn 降至50V以下吗?
我不明白3000kvar的电容器配置1700kvar的放电线圈合适吗?那位给解释一下?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hanchunling1971
    楼主集合式电容器的型号写得不完全,但可以推断是三相电容器。我想应该是:TBBH10-3000/3000-3AKW .户外集合式三相电容器,容量为3000kvar。那放电线圈选择1.7的是相当准确的。在此你可能忽略了一个问题,那就是:集合式电容器是三相的,那你选择放电线圈就也应该是三个单相的啊!理论上3只1.7的放电线圈可满足容量为5100kvar电容器组的放电要求呢!不过在实际应用中还是保留一定的裕度为好,个人认为如果按照3楼的选法,太大了也不太合适。
    2008-05-10 19:46:10

    回复 举报
    赞同0
  • liuchp2007
    liuchp2007 板凳
    按照JB/T8970-1999高压并联电容器用放电线圈的要求应该选择3.4的放电线圈
    2008-05-04 12:08:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

UPS与日光灯

小弟前两天遇到一例故障:我们在某医院手术室上了三套小功率的UPS(工频机),结果一开机手术室里的六个日光灯有一半偶尔会一闪一闪的,UPS本身也出现了异常的声音(比其他两台UPS声音稍微有点大),后改为旁路供电后闪烁现象消失,UPS工作声音也正常了。(当时我们测的负载量只有百分之二十,而且其中百分之十九是日光灯)打电话问了厂家工程师,说是日光灯是感性负载所致。所以只好暂时把日光灯接到市电上。可我的疑问是:

回帖成功

经验值 +10