发布于:2007-08-06 20:18:06
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
向各位请教个问题
3.1.1 型 式 : 集合式电容器
3.1.2 型号:TBB10-3000/3000-AKW
3.4放电线圈: 型号:FDER-11/√3-1.7-1W
3.4.1 技术要求
⑴ 额定电压: 10 kV
⑵ 额定一次电压: 11/√3 kV
⑶ 系统额定频率: 50Hz
⑷ 额定放电容量(单台): 1700 kvar
⑸ 相数: 单相
(6) 额定二次电压: 100/√3V
(7) 额定输出及准确级: 100VA, 1级
(8) 型式: 油浸式
(9) 额定绝缘水平(按2000m海拔修正):
当电容器断开以后,其端子间的电压在5s后由√2UIn 降至50V以下吗?
我不明白3000kvar的电容器配置1700kvar的放电线圈合适吗?那位给解释一下?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
hanchunling1971
沙发
楼主集合式电容器的型号写得不完全,但可以推断是三相电容器。我想应该是:TBBH10-3000/3000-3AKW .户外集合式三相电容器,容量为3000kvar。那放电线圈选择1.7的是相当准确的。在此你可能忽略了一个问题,那就是:集合式电容器是三相的,那你选择放电线圈就也应该是三个单相的啊!理论上3只1.7的放电线圈可满足容量为5100kvar电容器组的放电要求呢!不过在实际应用中还是保留一定的裕度为好,个人认为如果按照3楼的选法,太大了也不太合适。
2008-05-10 19:46:10
赞同0
-
liuchp2007
板凳
按照JB/T8970-1999高压并联电容器用放电线圈的要求应该选择3.4的放电线圈
2008-05-04 12:08:04
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报