小弟前两天遇到一例故障:
我们在某医院手术室上了三套小功率的UPS(工频机),结果一开机手术室里的六个日光灯有一半偶尔会一闪一闪的,UPS本身也出现了异常的声音(比其他两台UPS声音稍微有点大),后改为旁路供电后闪烁现象消失,UPS工作声音也正常了。(当时我们测的负载量只有百分之二十,而且其中百分之十九是日光灯)打电话问了厂家工程师,说是日光灯是感性负载所致。所以只好暂时把日光灯接到市电上。
可我的疑问是:
为什么当时带日光灯时,不是全部都闪,而只是其中的一部分闪呢?
还有,UPS(工频或者是高频机)不能带日光灯吗,如果我非要带,在选配机型时又要注意些什么?
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
gamineshow
沙发
带日光灯,用电子整流的,效率要高的,另外你的3k是不是后备鸡 啊,那个是方波输出
2009-10-07 00:33:07
赞同0
-
爱芳的日子
板凳
电池+逆变器进行供电
2009-04-24 19:29:24
赞同0