请问大家,做变电所,一般都要求净高多少?
请问大家,做变电所,一般都要求净高多少?
做不挖电缆沟的,电缆上进上出的变电所,大家一般都要求净高(指从梁底到地面)多少?
发布于
2007-08-06 20:04:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
daiyumin789
10kV:4m
35kV:干式,5m
35kV:油浸式,至少8m
2007-08-07 16:40:07
来自 PC
评论
举报
ronaldinho
我粗算了一下,柜高2.3m,电缆桥架距柜顶1m,桥架高0.2m,再距梁0.3m应该是3.8m.但见到有的设计竟然只有3.1m的净高,不知怎麽能做到的.<有4x240的低压电缆哪>
2007-08-07 16:03:07
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
ronaldinho
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
22
回复
223
粉丝
2
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
35kV:干式,5m
35kV:油浸式,至少8m