土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 办公楼中空调回路如果超过2KW……

办公楼中空调回路如果超过2KW……

发布于:2007-08-06 16:54:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
办公楼中空调回路如果超过2KW,比方说三相5KW,按照规范要求不能用插座。
在施工图设计过程中,应该怎么设计?留一个接线盒还是怎么着……

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • yqkynca
    yqkynca 沙发
    安接触良好来说最还是放一个小配电箱最好(箱里装空气带漏电开关就OK),插座还是提倡啊
    2009-06-19 14:38:19

    回复 举报
    赞同0
  • lj86627
    lj86627 板凳
    请问哪个规范中涉及到2kw以上的空调不用插座的?
    2009-06-19 14:27:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

询问电气方面的一点问题

我新买了一台等离子电视,在家里试机时,一旦电源线接触插座,其实根本没有插进去,主空气开关就跳闸了。检查:拔下电源线、有线电视信号线,接上电源线正常,当准备接有线信号线时,同样一接触就跳闸。 用万用表检查,欧姆档,接地和零线是通的,接地和有线也是通的。其他:上述插座及插头均为三相。该插座使用其他电器时正常(我用这个插座用过电火锅)备注:用两相接线板引出后,在插线板上连接电视机电源,开机正常可使用。

回帖成功

经验值 +10