土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 概念不清的“工程经验”—谈下我的实习经历

概念不清的“工程经验”—谈下我的实习经历

发布于:2012-11-27 17:46:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大四一开始,就在某甲级小院实习。边上课边画图,边突击考试边加班赶图。实习了三个月,有点心得体会,和大家一起分享。
没去实习前,感觉工程经验就像练内功,有心学还得熬资历。不过现在我看来,工程经验如果遇上概念不清,恐怕这内功练着练着,自己就成东方不败了。试举两例:

1.某公建项目的公共厕所,沉板450mm,恒载10KN/m3(不计板厚),活载2.0KN,被三根框架梁分割成四块单向板。刚来设计院,我就打打下手,画画梁板柱配筋。于是,对着PKPM配板筋,基本体力活。厕所嘛,容易漏水呀,二话不说就把底筋和面筋的受力筋都调大了点。同事一看:
——啊,你怎么板的底筋另一个方向才配了%8@150?
——这个是分布筋,配小直径的密钢筋就够了。
——虽然理论是这样,但实际上我们都不这样干。
另一个同事说,厕所配大点没问题,毕竟施工队都往里面填砖头,不会用设计要求的轻质填充料。刷刷地把%8@150改为了%10@180
其实,就算施工队往里面倒混凝土,设计的10KN/m3的恒载都够了。

2.某天陪领导下工地会审图纸,生产经理问:梁搭在柱子上,梁筋的锚固的水平段,可不可以不伸过柱子的中点,在柱子的近端就向下弯折锚固。领导说,规范怎么说就怎么搞,设计总说明怎么画就怎么做。生产经理说,我们的老师傅,以前都是锚固在柱子近端,这样施工方便呀。
我一想,这个有“工程经验”的“老师傅”,亲手制造了多少有严重工程隐患的工程。梁筋的水平锚固段,极为重要,在一定程度上比弯折后的弯折段重要多了,因为主要受力段就是水平段。没有适当的水平段长度,只增加弯折段的长度对提高锚固强度没显著作用。
这位老师傅的“工程经验”,是在房屋正常使用下的工程经验,等到荷载大了或者地震来了,呵呵,就各安天命吧。
这个工程经验,真正落实了“强柱弱梁”的概念设计,只是梁弱爆了。

全部回复(92 )

只看楼主 我来说两句
  • q345383028
    q345383028 沙发
    这个 又学习到了
    2013-02-25 15:19:25

    回复 举报
    赞同0
  • baiyizhou
    baiyizhou 板凳
    学会思考总结 才会有进步
    2013-02-20 21:02:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

使用JCdata.out文件进行配筋

我在进行排架结构设计时,在JCdata.out文件里看到的配筋数据是这样的 (0-0)剖面计算配筋率:X向: 0.030%, Y向: 0.002% (0-0)剖面按0.15%构造配筋面积(mm2):X向: 1176., Y向: 1663. (0-0)剖面按0.2% 构造配筋面积(mm2):X向: 1568., Y向: 2218.我该怎样进行换算成配多少钢筋呢,间距又该是多少啊

回帖成功

经验值 +10