土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 开利空调的问题

开利空调的问题

发布于:2007-08-06 10:36:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近遇到一个问题,有一台开利550冷吨的中央空调,在运行温度低于10时,蒸发温度会出现温度急剧下降,一会就降到2度左右,出现低温报警;这是在电流不设上限的时候;如果电流设上限,比如从10到20,再到30。。。。。就不会出现此种情况。
机器的设定参数没有任何问题,一开始认为缺氟,充了一些,但是还是那样;希望各位大侠能够帮助一下!谢谢!
  • cassier126
    cassier126 沙发
    这个问题不好玩啊!浮球节流阀有问题!换一个就好了!这个问题一般发生在加制冷剂方法不正确下(如有拉稀进入系统)
    有事大开利空调大学毕业13657439284
    2009-05-06 14:35:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。