土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 为什么焦化厂溴化锂吸收式制冷机运行后每年总会黑几次
为什么焦化厂溴化锂吸收式制冷机运行后每年总会黑几次?
表现在PH升高,浊度升高,水发黑,有气味,

全部回答(4 )

  • qtorange

    是氨气呀,我以为烧煤产生的气体中应该含有二氧化硫。
    2008-09-19 10:32:19 来自 PC 评论 举报
  • shanpower
    焦化厂空气中往往含有氨气,容易通过冷却水系统进入机组。
    如果机组中有铜管,往往容易被腐蚀。
    2008-09-19 08:03:19 来自 PC 评论 举报