土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于双电源的问题!!!

关于双电源的问题!!!

发布于:2007-08-06 10:04:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一座防汛泵站,有一台1250KVA变压器,一台800KVA变压器。现两台变压器都由一路10KV供电,本人想1250变压器不动,800变压器接入另外一路6KV电源供电,把泵站改为有两路电源供电,低压设母联。该站装设250KW潜水轴流泵5台,不知这样由2路不同电压的线路供电是否合适????我想缺点就是一路停电泵站只能半负荷运行,优点是两路电源同时停电的可能性很小。这样改造是否合适???请高手指教!!!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • adamstam
    adamstam 沙发
    如果甲方认为半负荷运行也可以满足使用要求的话,我没意见~~
    2007-08-13 14:41:13

    回复 举报
    赞同0
  • dy7881718
    dy7881718 板凳


    那你说是一条电源停电的可能性大呢?还是两条电源同时停电的可能性大呢?再说了加装10KV进线柜我也考虑过,可是两路电源电压不同啊(一路10KV,一路6KV)。我总不能停电就去改变压器变比吧(现在装的2台变压器不是10KV、6KV两用的)。
    2007-08-10 10:49:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多