土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于双电源的问题!!!

关于双电源的问题!!!

发布于:2007-08-06 10:04:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一座防汛泵站,有一台1250KVA变压器,一台800KVA变压器。现两台变压器都由一路10KV供电,本人想1250变压器不动,800变压器接入另外一路6KV电源供电,把泵站改为有两路电源供电,低压设母联。该站装设250KW潜水轴流泵5台,不知这样由2路不同电压的线路供电是否合适????我想缺点就是一路停电泵站只能半负荷运行,优点是两路电源同时停电的可能性很小。这样改造是否合适???请高手指教!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dy7881718
    dy7881718 沙发

    现实是现场两路电电压值不同啊,同一电压值的两条线无法实现,我想这样供电总比一条可靠性高吧,万一一路停电,另一路还能应应急啊。
    2007-08-07 14:06:07

    回复 举报
    赞同0
  • iask
    iask 板凳
    GB/T 50265-97 《泵站设计规范》10.2.4条
    "......采用双回路供电时,应按每一回路承担泵站全部容量设计"

    仅供楼主参考
    2007-08-06 13:42:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于双电源的问题!!!

