土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 探讨:关于部分挤土桩和挤土桩的最小中心距问题

探讨:关于部分挤土桩和挤土桩的最小中心距问题

发布于:2012-11-27 10:28:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《桩规》表3.3.3,关于部分挤土桩和挤土桩的最小中心距,饱和粘性土比非饱和土、饱和非粘性土,要求更严格,大0.5d。想问是什么原因呢?
我先谈谈我的想法:
1、挤土效应,对饱和土更严重,产生超孔隙水压力,加大基桩的成桩难度,造成承载力满足的假象,甚至引起土体隆起和侧移。因而饱和比非饱和的严格
2、非饱和粘性土如沙土粉土,挤土效应会增强侧阻力,但饱和粘性土会降低,处于承载力的影响,饱和粘性土要求更严格。
各位前辈朋友们是怎么认为的呢,欢迎您不吝分享出自己的想法,大家一起讨论下!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 笨逗memily
    笨逗memily 沙发
    初做桩基。学习了
    2013-08-21 09:33:21

    回复 举报
    赞同0
  • cj200321700
    cj200321700 板凳
    dazhengye 发表于 2013-6-10 23:08 密度大的粘土体,有挤土负效应。尤其是膨胀土对挤土型桩危害更大。如果设计是挤土桩,可先预引一个比桩 …一工程预制桩 中心距3d 饱和粘性土导致20%左右断桩 极端案例仅供参考 建议还是按规范执行 当地有成熟经验或者有可靠施工处理 自行酌情处理
    2013-06-11 19:23:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2203 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

悬挑梁面筋只有水平锚固没有向下弯,可行吗?

悬挑梁200X600,面筋2根14,悬挑长度为0.9M,梁上仅有2.4米高,200厚砖墙(线荷载8KN/M),周边没板只有水平锚固长度200,没有向下弯,梁会能问题吗?

回帖成功