对于直埋无补偿管道设计。无补偿管道是否需要设置固定支架、是否需要预拉伸、埋深的要求是什么

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ljp-0923
    ljp-0923 沙发
    我也想知道,学习了!
    2007-08-10 09:55:10

    回复 举报
    赞同0
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    想知道权威的,具体见动力管道设计手册p270,无补偿直埋上面说的很清楚,无需固定支架。利用土壤与保温管外护层表面的摩擦力固定管道。对于位移大的部位,宜填砂或柔性材料,或设缓冲垫。
    2007-08-08 08:48:08