采暖供热
\
2万平米供回水管径如何选择?
2万平米供回水管径如何选择?
山东潍坊某小区,宿舍面积约1.9万平米,办公楼为2000平米。办公楼与宿舍使用同一个换热站,办公楼位于换热站南160米,根据要求,宿舍区单独使用一套供回水管,办公楼也单独用一套供回水管,管道采用地沟敷设,供回水温度均为85/60℃,请诸位高手指教,宿舍区和办公楼的供回水管径如何选择?供回水管的安装采用哪一种定额编制(市政、工业管道安装或是土建)。
发布于
2007-08-03 23:34:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
tanv521
宿舍区单独使用一套供回水管DN125,办公楼单独使用一套供回水管DN50
2007-08-07 16:00:07
来自 PC
评论
举报
yzh0142
办公楼2000m2DN50的钢管有点小吧。差不多要DN70。宿舍楼1.9万m2,供回水使用DN125的。我是按70W/M2算的。
2007-08-06 11:02:06
来自 PC
评论
举报