发布于:2004-10-23 18:42:23
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
关于维持室内正压所需风量之公式
《空气调节》教科书69页是以下公式:
Lw=3600υ*§l
υ=2*ΔH/ζρ(根号2)
Lw----渗漏风量 CMH
υ----渗漏风速 m/s
ΔH----要求维持的正压值 Pa
ρ-----空气比容kg/ M3
ζ-----局部阻力系数
§------缝隙宽度m
l-------缝隙长度 m
《洁净厂房设计规范GB50073—2001》6.2.4节是以下公式:
Q= a*∑(q*l)
Q-----维持压差值所需要的风量CMH
a------安全系数,一般取1.1~1.2
q------维护结构单位长度缝隙的渗漏风量M3/h/m
l-------围护结构的缝隙长度 m
问:1.ζ系数取值一般为多少?
2.根据规范推荐单位长度渗漏风量,以维持正压15 Pa为例,按照两个公式计算出来的风量相差比较大,究竟以哪个公式为准?困惑ing.
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报