古建筑接地装置的布设应根据建筑物的用途性质、地理环境和游客多少等情况来选择机构方式和位置。对重要的游客集中的古建筑内部应做均压措施;

对宽度较窄的古建筑物可采用水平环形状式防雷接地装置,并注意防雷接地装置对地下管线路的安全距离,若达不到规范要求的一律连接成一体构成均压接地网,这样可以使接地网界面以内的电场分布比较均匀,可以减少跨步电压对游客的危害,也可以减少室内在被雷击时由于地面电位梯度大而容易产品的反击高压危害。

另外为降低雷电跨步电压对游客的危害,当接地体距建筑物出入口或人行道小于3m时,接地体局部应埋深1m以下,若深埋有困难,则应敷设50-80mm厚沥青层,其宽度应超过接地体2m。文章来源: http://www.gweld.cn/?sid=199&action=news&pid=758