土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教地下车库排烟兼排风系统的问题

请教地下车库排烟兼排风系统的问题

发布于:2007-08-03 17:27:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下车库中排烟兼排风系统如果选风机是按排风量选还是按计算得出的排烟量选
排风量的计算是否用L=Q/C-CO的公式计算,排烟量是否选择换气次数×体积计算

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • jack01jb
    jack01jb 沙发
    一般是采用排风量算就可以了,因为平时排风的风速为8m/s左右,而排烟风速为不大于20m/s,所以能满足排风风速要求的一般都能满足排烟对风速的要求了。
    2007-11-22 20:56:22

    回复 举报
    赞同0
  • guiguidemm
    guiguidemm 板凳



    请问一句为什么一定要做--低速排风,高速排烟?

    因为计算不一样 选双速机 不是为了选双速机而把排风 排烟弄得不一样
    2007-11-21 15:34:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 570 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑防烟楼梯间前室问题

小弟现完成一项目初步设计,为一高层建筑请问各位大虾,防烟楼梯间均加压送风的情况下,前室(不含合用前室)是否必须加压送风?

回帖成功

经验值 +10