通风排烟
13.91 万条内容 · 625 人订阅
阅读下一篇
小弟现完成一项目初步设计,为一高层建筑请问各位大虾,防烟楼梯间均加压送风的情况下,前室(不含合用前室)是否必须加压送风?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
jack01jb
沙发
一般是采用排风量算就可以了,因为平时排风的风速为8m/s左右,而排烟风速为不大于20m/s,所以能满足排风风速要求的一般都能满足排烟对风速的要求了。
2007-11-22 20:56:22
赞同0
-
guiguidemm
板凳
2007-11-21 15:34:21
赞同0
加载更多回复 举报
请问一句为什么一定要做--低速排风,高速排烟?
因为计算不一样 选双速机 不是为了选双速机而把排风 排烟弄得不一样
回复 举报