高层建筑防烟楼梯间前室问题

发布于:2007-08-03 16:15:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
小弟现完成一项目初步设计,为一高层建筑
请问各位大虾,防烟楼梯间均加压送风的情况下,前室(不含合用前室)是否必须加压送风?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • clsong2008
    clsong2008 沙发
    就目前的措施及规范说明来看,防烟楼梯间设有正压送风系统时其独立前室不需另设防烟系统。但又有“专家”意见说-超过50米的公建,其独立前室需另设防烟系统。本人对此并不赞同!在没有新的规范和条文解释前,还应按前述规定执行。
    2008-01-20 11:48:20

    回复 举报
    赞同0
  • helped_001
    helped_001 板凳
    坚决反对!我以前也是这么做的,上次防火规范培训的时候,请教讲课的老师(王渭云),他说条文说明没有法律效力。因为规范中没有哪一条说防烟楼梯间加压送风了其前室可以不送风啊。我问他有个表格写(前室不送风),他说你就按照规范条文来。那只是一个让你参考对照的表格。
    2007-08-17 16:39:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多