土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 是否需要设消防稳压泵?

是否需要设消防稳压泵?

发布于:2007-08-03 13:10:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人在做一16层酒店,屋顶高位消防水池的底标高高出第16层消火栓7.75米,满足规范最不利消火栓的压力要求.
但在天面上又有两间员工用房,现在有问题了;天面上要不要设消防栓?如果设了消防栓,高位水池的压力不能满足该层,是不是就要加设稳压泵:如果天面层不设,(该层只是局布设房间,建筑也说这不算一层)好象跟规范又有矛盾.
7.4.6 除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓,并应符合下列规定:
想请问各位大侠,这个问题如何处理?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hwjw_035
    hwjw_035 沙发
    上边两间房不是加建的.为了保险起见,在天面层布了消防栓,增设了一套稳压设备.
    2007-08-07 14:27:07

    回复 举报
    赞同0
  • zhangping-001
    zhangping-001 板凳
    要设置的,设了的话就要加压了
    2007-08-07 12:36:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教:有个喷淋计算的问题

最近同事给了我一个喷淋计算的软件,(见附件,水之窗辅助软件)但是用过之后有点小小的疑惑,不知哪位高人能指点迷津自喷规范中P22页,7.1.3第4小条:“净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4m布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。”9.1.4:“系统设计流量的计算,应保证任意作用面积内的平均喷水强度不低于本规范表5.0.1和表5.0.5-1-6的规定值。最不利点处作用面积内任意4只喷头围合范围内的平局喷水强度,轻危险级,中危险级不应低于本规范表5.0.1规定值的85%;严重危险级和仓库危险级不应低于本规范5.0.1和表5.0.5-1-6的规定值”