发布于:2007-08-03 12:10:03
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
最近同事给了我一个喷淋计算的软件,(见附件,水之窗辅助软件)
但是用过之后有点小小的疑惑,不知哪位高人能指点迷津
自喷规范中P22页,
7.1.3第4小条:“净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4m布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。”
9.1.4:“系统设计流量的计算,应保证任意作用面积内的平均喷水强度不低于本规范表5.0.1和表5.0.5-1-6的规定值。最不利点处作用面积内任意4只喷头围合范围内的平局喷水强度,轻危险级,中危险级不应低于本规范表5.0.1规定值的85%;严重危险级和仓库危险级不应低于本规范5.0.1和表5.0.5-1-6的规定值”
最近做一间厂房,中危Ⅱ级,喷水强度8L/(min•m2),作用面积160m2
软件中喷淋的计算好象是用的特性系数法,喷头处压力取固定的0.1Mpa
再按作用面积法计算,最不利点处作用面积内任意4个喷头围合范围内的喷水强度并不符合规范9.1.4的规定。而后,笔算将喷头处压力放大以达到规定的喷水强度 。
但是软件中喷头处压力并不可以更改。
请问,喷头处压力是固定的0.1Mpa吗??
再者,一般情况下喷淋的计算是用特性系数法吗??
如果是的话,那岂不是还要再用作用面积法来验算喷水强度???
如果不是的话,那特性系数法有在什么时候用呢??
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳