现在许多净化车间,多采用彩钢板做围护结构,在计算冷负荷时,彩钢板的传热系数取多少呢?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • meihe0000
    meihe0000 沙发
    我做过几个,都是内外两层<1mm钢板中间夹70mm聚氨脂,计算结果均是0.4左右,钢板算不算影响不大.但钢结构厂房冷桥较多,计算结果附加系数应取大些.
    2004-11-09 21:09:09

    回复 举报
    赞同1
  • yuan-qt
    yuan-qt 板凳
    聚笨板应该是0.042
    2008-03-14 11:20:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调水流速

各位老师:中央空调冷冻水系统,实际运行效果不佳,分析为循环压力不够。想请教,系统末端水的流速要保证达到每秒多少米才算合格?如何测试?谢了。