发布于:2012-11-26 10:41:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
为什么很多多联机厂家都要求把末端设备负荷放大50%.
一个5层的单身宿舍 冷负荷指标150W 厂家说需要200W不然没效果。
请问真的是这样的吗?现在很纠结
指标太高造价增加,指标太低,效果太差。
平时水系统 宿舍100W就够啦。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • pgmabc
    pgmabc 沙发
    非常感谢楼主!
    2012-11-26 19:35:26

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    多联机和水机不一样
    水机的制冷量是主机自身的纯制冷量,其中不包括各个输送环节中的能量消耗(冷却水系统的水力输送和冷却塔循环风量,冷冻水系统的水力输送和循环风量)
    而多联机的所有能耗完全靠机组自身负担
    另外,多联机在运行中还有一些为了保证系统安全的‘无效’的运行,比如定时的回油运行等。

    所以如果多联机也完全按照水机的负荷来配,十有八九是不够的