该软件很全面 包括负荷计算 照度计算(含照明冷负荷) 防雷计算 线槽计算 动力照明系统电缆设计 设计资料查询系统
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
hubeixp
沙发
我认为很可能是由于溶液泵吸空造成
2007-08-04 15:26:04
赞同0
-
jpy269
板凳
我公司在用大连三洋主机的时候,主机内有异常的响声,请教主要是什么问题造成的。。。
2007-08-03 18:06:03
赞同0
加载更多回复 举报
是不是水流量不过造成的?
-----------有可能是
1.机组吸收的效果不好
2.真空度下降
3.换热管内有异物
4.溶液泵吸空
5.换热管受热变形
6.某些部位热胀冷缩
----------检查看运行参数正常吗?
--------------溶液量是否充足
----运行有多久,是否需要添加辛醇.缓腐剂
---------换热管道的结垢情况
-----------以上情况都会影响机组运行,造成运转声音异常,噪音大