土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 全热交换新风机可以倒装吗
我们单位采购的三菱的全热交换新风机,在现场安装中由于检测口一侧正好对着剪力墙(装在走廊过道), 经销商来现场后,让他们改成另一侧开口,对方说改不了,并提出新风机可以倒装(肚皮朝上),这样检修口就朝外了, 而且愿出书面文件证明保证不影响使用, 有没有懂行的朋友提点意见,谢谢了!

全部回答(20 )

  • wenzhen001
    小型的全热交换器是可以倒装的,大的带凝结水的就不能倒装了,要搞清楚设备技术规程要求,但是水平旋转180度是不行的,因为风口位置反了。
    2007-10-10 11:04:10 来自 PC 评论 举报
  • zhouxieyong
    这种事情还是要看厂家的样本,不能听安装队伍的一面言辞,
    2007-10-09 12:51:09 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 809 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10