这个消火栓箱里可以不要水枪么?

发布于:2007-08-01 18:11:01 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
手上现有一5层宿舍楼,体积12000m3,毋庸置疑,室内消防用水量为15L/S,甲方说 “设置D19消火栓枪后消火栓体积大造价高,宿舍不是高层建筑,按规范可不要D19水枪”
我不知道这是哪来的规范,请问有没有人听说过?
而且真的可以不要水枪么?我看图集里好像都画有水枪啊……

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lichou9103
    lichou9103 沙发
    有消火拴箱,就应该有水枪。
    2007-09-10 03:55:10

    回复 举报
    赞同0
  • qylx
    qylx 板凳
    建筑设计防火规范
    Code of Design on Building Fire Protection and Prevention
    GB50016-2006

    8.3 室内消火栓等的设置场所
    8.3.1 除符合本规范第8.3.4条规定外,下列建筑应设置DN65的室内消火栓:
    1 建筑占地面积大于300m2的厂房(仓库);
    2 体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
    3 特等、甲等剧场,超过800个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200个座位的礼堂、体育馆等;
    4 超过5层或体积大于10000m3的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
    5 超过7层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。
    2007-08-04 09:42:04

    回复 举报
    赞同0