土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗规6.4.5-1的一点疑问

抗规6.4.5-1的一点疑问

发布于:2012-11-24 20:06:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在抗规6.4.5中提到一二三级剪力墙底部轴压比大于表内规定值时须设置约束边缘构件,文中的“底部”指嵌固端所在的层?本人正在做一框架剪力墙结构,剪力墙二级,底部轴压比均不大于0.3,但在第三层(底部加强区内)轴压比出现0.32,这时可以不设约束构件吗?请各位同仁不吝赐教

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • laook1
    laook1 沙发
    二楼更有道理,应该设的,并且约束边缘构件应该一直设到嵌固端的
    2012-11-25 12:56:25

    回复 举报
    赞同0
  • wzf3769
    wzf3769 板凳
    绝对可以的,放心吧
    2012-11-25 07:46:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多