土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器保护整定计算

变压器保护整定计算

发布于:2007-08-01 10:59:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位大虾:我准备新装一台1000KVA变压器,从上级供电所到我变电所:架空线,LGJ-150,540m;电缆,YJV22-10kv 3*150,190m。(2)变压器:容量1000KVA,电压6/0.4kv,电流96.2/1443.3A,阻抗电压(75℃):4.60%(3)单独的高压开关柜,电流互感器LZZJ9-10 150/5A (0.5/3) ,电压互感器JDZ-6/0.1KV,真空断路器ZN28A-12/630-25,操作机械:CT19A AC200v,微机保护:鲁能智能技术有限公司LCS-621。
请高手帮我写一份完整的变压器保护整定计算书!谢谢!!!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • wanghj1976
    wanghj1976 沙发
    低压变保护定值计算主要有以下需计算:电流速断,定时限过流,过负荷,负序过流
    2008-07-16 10:57:16

    回复 举报
    赞同0
  • yan5555
    yan5555 板凳
    我给你计算一下,速断需要你计算系统的短路电流;过流:用微机型继电保护装置:1.2/0.95*2×96.2除以30=?
    过负荷:1.3×96.2=?
    2008-07-15 20:48:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 371 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流互感器反装

一个穿心设电流互感器反装(一次侧进线从下面进,上面出),那么是否要把二次侧的进出线S1,S2,两个端子互调一下?

回帖成功

经验值 +10