土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机的接零与接地问题?

电机的接零与接地问题?

发布于:2007-08-01 10:51:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位的电机外壳直接接地的,但,电机接线盒接的电缆零线直接接到 接线盒的外壳上拉(电机外壳与接线盒是贴在一起的)?这是否允许???
不知道说明白没有.
以前听说过,接零与接地不该一起用啊???

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • iask
    iask 沙发
    这么做无所谓,以前喜欢用扁钢接地,现在喜欢用电缆第四芯接地,至于第四芯是N还是PE,如果是在总的变电所里,N还是PE都不重要,都可以;如果是别处,那应该是PE线.
    2007-08-06 13:47:06

    回复 举报
    赞同0
  • xienxuelanghu
    xienxuelanghu 板凳
    楼上的,你最后一句话,PE线与N线绝缘????怎么做到啊,我感觉实际就是PE与N同一了.怎么才叫绝缘 ?
    2007-08-06 09:54:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

6KV电容补偿柜是否要配置放电小车?

6KV电容补偿柜挂在6KV母线上,假设6KV母线进线断电检修,会不会电容柜放电?造成电击事故。