土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 6KV电容补偿柜是否要配置放电小车?
6KV电容补偿柜挂在6KV母线上,假设6KV母线进线断电检修,会不会电容柜放电?造成电击事故。

全部回答(3 )

  • hq2005
    高压补偿柜的低电压保护是起这个保护作用的吗?头一次听说,再问一句如果我是要检修断路到电容间的连接母线呢?断哪?
    2008-04-23 21:43:23 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    高压补偿电容柜都装低电压保护,母线发生低电压时,补偿柜断路器必须跳开,这就是防止母线检修时,电容器伤人。
    2008-04-23 17:18:23 来自 PC 评论 举报