土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 外行人问专家,解决实际问题(急)

外行人问专家,解决实际问题(急)

发布于:2007-07-31 23:19:31 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我们这里是一个很大的行政村。部分村民(大概20多户)住在山上,其实就是一个丘陵,高度大概20多米。
市政供水到山脚下大概两公斤左右,供到上面有困难。现在一户一表改造,但自来水公司认为他们不可能供应到上面,让我们自己出钱想办法解决(其实就是出钱,办法我想一定是有的,那些高层建筑不是照样要供水吗?)
本人是外行人,对这方面不了解。村里的钱也有限,但山上的居民的饮水问题也必须得解决。我查了些资料,问了些朋友,老师傅,了解了下大致情况。用泵增压是必需的了,但是如果采用变频恒压系统,价格太贵,而且管理维护也有一定困难。然后和一老师傅讨论这个问题,他推荐了一个办法,是这样:造一个蓄水桶,放在山脚,用泵加压,蓄水桶里达到一定压力(比如4公斤),泵自动停止,桶里的压力降到一定程度(如3公斤),泵重新启动。不知道这个方法可行不可行?如果可行?还应该注意什么问题?如果不可行,大家能不能推荐一种可行的办法?注意:我们的资金有限,而且也不可能专人去开泵关泵。
谢谢大家!
  • heijindishi
    heijindishi 沙发
    这个方法理论上看起来是可以的但实际上有几点问题还需要解决:

    第一,你进水才2公斤压力,桶里面怎么到4公斤?
    第二,泵向上游供水,需要控制泵的起和停,停很容易,如你所说,没人用水的时候,泵送不上水桶里水位上升可以停。但开呢?泵一停管网的水在山顶就很难开了。方法也有,但系统会很不稳定。

    最稳定的方法是建议山顶做个水塔或水箱之类的,山下做个水池。
    水池水位控制市政进水的起停。山上水箱的水位控制山下泵的起停。这样的系统简单稳定。可能需要增加一些土建费用,但维修起来就容易多了。而且山上以后增加一些人也不怕了。
    2007-08-01 08:07:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 829 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

雨水管道设计计算问题(重现期、综合径流系数等)

在雨水管道计算中,重现期大家是怎么选取的?是根据汇水面积大小确定呢还是根据地形条件选取,还有就是重现期这个数值一般是多年经验所得还是根据什么确定的?ti这个时间一般是根据地形确定吧,那么计算中的起点位置时间和是不是为0,就是t2的和。当做道路下面雨水时候,不仅考虑道路排水还有周围200米内排水,那么这个综合径流系数我们算的时候是不是就可以用一个综合径流系数来算呢?新手很多不明白的地方,希望大家多提供意见!!!!谢谢了!!!

回帖成功

经验值 +10