我厂有两台400KVA的变压器用于工业生产,所带负载75%均为直流电机,其他为三相异步电动机,两个电容补偿柜的补偿量已足,每月的功率因素均在0。95左右,平均每台每月的用电量在70000度,现因电费占成本的份额太大,想节约点电费。
请教各位大师,有什么好的节电措施吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 天正电气
    天正电气 沙发
    改造花的钱,要多久才能赚回来????还是想办法打开产品销路吧!!!!!!!!
    2004-10-21 23:19:21

    回复 举报
    赞同0
  • wfzxz2000
    wfzxz2000 板凳
    我再说明一下,先做电平衡,通过平衡分析,找出问题所在,进行改进比更新设备节约的多啊。
    2004-10-21 21:56:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家帮忙看看电缆有没有选的太大了

1梯10户,负荷116kw,Kx取0.6,计算电流132A我原来选的抽屉柜出线是YJV-3×70+2×35,断路器额定电流160A.现在甲方嫌造价太高,问能不能选小一点,大家看看行不行