土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家帮忙看看电缆有没有选的太大了

大家帮忙看看电缆有没有选的太大了

发布于:2004-10-20 19:27:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1梯10户,负荷116kw,Kx取0.6,计算电流132A
我原来选的抽屉柜出线是YJV-3×70+2×35,断路器额定电流160A.现在甲方嫌造价太高,问能不能选小一点,大家看看行不行

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • chaiwa
    chaiwa 沙发
    大家就不要争那么多了,就按条件为10户,116KW的选择拉。同一条件才可以比较咯。《措施》12户需要系数为0.95,这里我们也就选0.95吧,功率因素为0.8吧,计算电流大概为209A,则YJV-4*95+1*50,是否有问题?
    2004-10-28 08:54:28

    回复 举报
    赞同0
  • laconic
    laconic 板凳
    没办法,是其他设计院设计的,我也没法改
    2004-10-27 22:46:27

    回复 举报
    赞同0