发布于:2012-11-23 15:52:23
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
刚做这行不久,最近接到一个美的家用中央空调配置的问题。房屋分为两层,是第一层,然后有个地下室。先说明下,是重庆地区。
一楼配置如下:
主卧面积14.6,冷指标180:MDVH-J28T3/N1-A
次卧1面积13.5,冷指标180:MDVH-J28T3/DN1-A
次卧2面积11.4,冷指标180:MDVH-J22T3/DN1-A
客厅面积48.8,冷指标200:MDVH-J100T2/N1
总冷量为:17800
外主机配置为:MDVH-V120W/N1-510(E1)
地下室配置为:冷指标(160)
老人房面积11:MDVH-J18T3/DN1-A
保姆房面积11:MDVH-J18T3/DN1-A
多功能厅面积22.8:MDVH-J36T3/DN1-A
影视厅面积53.7:MDVH-J80T2/DN1
总冷量为:15200
主机配置为:MDVH-V100W/N1-520(E1)
由于用户反映预算太高,并且地下室很少开空调,问能不能,将外机配置为1台?我计划将主机培植为MDVH-V160W/N1-611(E1)的主机。并且告知用户要开,只能开一层楼的,决不能同时开两层楼的空调。
请问,这样配置,对于安装是否有难度,对于以后空调的使用寿命是否会有所影响。本人因为是新手,经验不多,求高手讲解一下,非常感谢。
全部回复(34 )
只看楼主 我来说两句-
yanfazhongxin001
沙发
负荷指标给得太高了,浪费啊,完全可以上下使用一台主机,,同时使用率按照75%即可,家庭使用率没那么高的,同时要看看他家到底多少人口。
2012-12-25 17:29:25
赞同0
-
yiyepianzhou123
板凳
这样配置肯定不可以,到时候会带不动,出问题就会说设计是这么设计了。
2012-12-24 15:49:24
赞同0
加载更多回复 举报