土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求教一个美的家用小多联机配置的问题

求教一个美的家用小多联机配置的问题

发布于:2012-11-23 15:52:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
刚做这行不久,最近接到一个美的家用中央空调配置的问题。房屋分为两层,是第一层,然后有个地下室。先说明下,是重庆地区。
一楼配置如下:
主卧面积14.6,冷指标180:MDVH-J28T3/N1-A
次卧1面积13.5,冷指标180:MDVH-J28T3/DN1-A
次卧2面积11.4,冷指标180:MDVH-J22T3/DN1-A
客厅面积48.8,冷指标200:MDVH-J100T2/N1
总冷量为:17800
外主机配置为:MDVH-V120W/N1-510(E1)

地下室配置为:冷指标(160)
老人房面积11:MDVH-J18T3/DN1-A
保姆房面积11:MDVH-J18T3/DN1-A
多功能厅面积22.8:MDVH-J36T3/DN1-A
影视厅面积53.7:MDVH-J80T2/DN1
总冷量为:15200
主机配置为:MDVH-V100W/N1-520(E1)

由于用户反映预算太高,并且地下室很少开空调,问能不能,将外机配置为1台?我计划将主机培植为MDVH-V160W/N1-611(E1)的主机。并且告知用户要开,只能开一层楼的,决不能同时开两层楼的空调。

请问,这样配置,对于安装是否有难度,对于以后空调的使用寿命是否会有所影响。本人因为是新手,经验不多,求高手讲解一下,非常感谢。

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • yanfazhongxin001
    负荷指标给得太高了,浪费啊,完全可以上下使用一台主机,,同时使用率按照75%即可,家庭使用率没那么高的,同时要看看他家到底多少人口。
    2012-12-25 17:29:25

    回复 举报
    赞同0
  • yiyepianzhou123
    这样配置肯定不可以,到时候会带不动,出问题就会说设计是这么设计了。
    2012-12-24 15:49:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【分享】如何衡量消声器的好坏?选用消声器应注意哪些方面?

  消声器的选用应根据防火、防潮、防腐、洁净度要求,安装的空间位置,噪声源频谱特性,系统自然声衰减,系统气流再生噪声,房间允许噪声级,允许压力损失,设备价格等诸多因素综合考虑并根据实际情况有所偏重。一般的情况是:消声器的消声量越大,压力损失及价格越大;消声量相同时,如果压力损失越小,消声器所占空间就越大。衡量消声器的好坏,主要考虑以下三个方面:  1、消声器的消声性能;(消声量和频谱特性)

回帖成功

经验值 +10