土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 电气工程图片

电气工程图片

发布于:2007-07-31 12:21:31 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
共同学习

1185855659940.jpg

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • pks210
    pks210 沙发
    线和排走的都挺直的质量不错
    2011-11-17 15:56:17

    回复 举报
    赞同0
  • liulong129420792
    线和排走的都挺直的质量不错
    2010-11-14 20:38:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.2 万条内容 · 381 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

推广YJV型电缆(替代VV)时还应校验经济电流密度

很多网友已经分析过:YJV比VV的载流量高、寿命长,相同载流量铜材少,节约资源。本人也在具体的工程中多次检验证明过上述结论基本正确,且对其作过具体对比,并且在本论坛上发了一个帖子,摘引部分如下:“在我们的工程设计中,最常选用的低压电力电缆有交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆(YJV型)和聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆(VV型)2种,很久以来同规格(相同的导体截面)的两种电缆价格相差较大,YJV型电缆比VV型电缆价格高出很多,可是最近几年来,由于铜材价格的飞涨,绝缘及护套占电缆的比重越来越小,相同规格的YJV型电缆和VV型电缆价格越来越接近,但是同规格的YJV型电缆电流载流量比VV型电缆要高出许多,如果配电时按照载流量选择电缆,相同的电负荷, YJV型电缆与VV型电缆相比可以选用小一规格的,有的甚至可以选用小2个规格的,如湖北红旗电缆厂的ZRC-YJV22-1-3×95+1×50在空气中载流量保证值(A)(环境温度40℃)为276A,而该厂的ZRC-VV22-0.6/1-3×150+1×70相同条件下的载流量为271A, ZRC-VV22-0.6/1-3×120+1×70载流量为235A,也就是说ZRC-YJV22-1-3×95+1×50(价格176.61元/米)完全可以替代ZRC-VV22-0.6/1-3×120+1×70(价格214.4元/米),甚至可以替代ZRC-VV22-0.6/1-3×150+1×70(价格253.73元/米),如果YJV型95电缆替代VV型120电缆费用可以降低17%,如果替代VV型150电缆费用可以降低30%。粗略统计一下,设计时如按照YJV电缆等同高一规格VV22电缆选用可节约电力电缆成本约15%以上。按此优化设计思路,内蒙古乌拉山电厂脱硫项目中,低压电力电缆节约了采购成本约30万元。建议在各工程建设中大力推广使用YJV型低压电力电缆。 ”

回帖成功

经验值 +10