土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 推广YJV型电缆(替代VV)时还应校验经济电流密度

推广YJV型电缆(替代VV)时还应校验经济电流密度

发布于:2007-07-31 10:37:31 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
很多网友已经分析过:YJV比VV的载流量高、寿命长,相同载流量铜材少,节约资源。

本人也在具体的工程中多次检验证明过上述结论基本正确,且对其作过具体对比,并且在本论坛上发了一个帖子,

摘引部分如下:“在我们的工程设计中,最常选用的低压电力电缆有交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆(YJV型)和聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆(VV型)2种,很久以来同规格(相同的导体截面)的两种电缆价格相差较大,YJV型电缆比VV型电缆价格高出很多,可是最近几年来,由于铜材价格的飞涨,绝缘及护套占电缆的比重越来越小,相同规格的YJV型电缆和VV型电缆价格越来越接近,但是同规格的YJV型电缆电流载流量比VV型电缆要高出许多,如果配电时按照载流量选择电缆,相同的电负荷, YJV型电缆与VV型电缆相比可以选用小一规格的,有的甚至可以选用小2个规格的,如湖北红旗电缆厂的ZRC-YJV22-1-3×95+1×50在空气中载流量保证值(A)(环境温度40℃)为276A,而该厂的ZRC-VV22-0.6/1-3×150+1×70相同条件下的载流量为271A, ZRC-VV22-0.6/1-3×120+1×70载流量为235A,也就是说ZRC-YJV22-1-3×95+1×50(价格176.61元/米)完全可以替代ZRC-VV22-0.6/1-3×120+1×70(价格214.4元/米),甚至可以替代ZRC-VV22-0.6/1-3×150+1×70(价格253.73元/米),如果YJV型95电缆替代VV型120电缆费用可以降低17%,如果替代VV型150电缆费用可以降低30%。粗略统计一下,设计时如按照YJV电缆等同高一规格VV22电缆选用可节约电力电缆成本约15%以上。按此优化设计思路,内蒙古乌拉山电厂脱硫项目中,低压电力电缆节约了采购成本约30万元。建议在各工程建设中大力推广使用YJV型低压电力电缆。 ”


但是,有两点需要补充提醒一下:

一、还应综合考虑经济电流密度,才会完善些。

因为电缆截面小时(YJV比VV的载流量高,一般可以选择小1个等级截面),其阻抗要大,电力消耗要大,对于长期、长距离、大的负荷应该考虑其运行的成本。

二、同截面的YJV比VV其电压损失要大,对于远距离配电,要考虑其压降能否满足要求。



全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1464228282591
    学习了。。。
    2016-05-30 15:13:30

    回复 举报
    赞同0
  • 洛伊电气咨询
    呵呵楼主想发很好啊
    就是没有科学的方法指导
    我给你个建议
    看看我发的供配电课件
    里面讲到了如何处理性能与经济的关系
    2010-09-30 17:32:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.19 万条内容 · 352 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我拍的比较标准的采暖入户井装置照片

我拍的比较标准的采暖入户井装置照片 http://www.tydf.cn/read.php?tid=129360&u=255109

回帖成功

经验值 +10