土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于"室内消防竖管不应小于DN100"

关于"室内消防竖管不应小于DN100"

发布于:2007-07-31 10:35:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑设计防火规范(GB50016-2006)规定:室内消防竖管不应小于DN100。//如果消防竖管(跨楼层)只连着一个DN65消火栓,是否也要符合此规定?我觉得用DN65的管线就可。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • honner
    honner 沙发
    人家说的是立管,你那个最多只能算支管。
    2007-07-31 23:10:31

    回复 举报
    赞同0
  • tangwule
    tangwule 板凳
    只联一个可以用DN65
    2007-07-31 11:39:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 717 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

同时做人防和汽车库的应该按哪个划分防火分区。

现在许多工程都把人防物资库平时当作汽车库,但是两者的防火分区的规定是不同的应当按哪个划分防火分区,请各位指点,谢谢了!

回帖成功

经验值 +10