土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 同时做人防和汽车库的应该按哪个划分防火分区。

同时做人防和汽车库的应该按哪个划分防火分区。

发布于:2007-07-31 10:28:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在许多工程都把人防物资库平时当作汽车库,但是两者的防火分区的规定是不同的应当按哪个划分防火分区,请各位指点,谢谢了!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • bx-zxl
    bx-zxl 沙发
    按照人防防护单元划分平时的防火分区就可以了,《人民防空地下室设计规范》中的防护单元是结合平时的防火分区划分的 ,你可以看一看规范说明。另外现在还有《人民防空地下室建筑设计图集》可供参考。
    2007-08-27 19:49:27

    回复 举报
    赞同0
  • tgyd
    tgyd 板凳
    按照人防划分,因为人防是战时使用,防火分区不能在战时在形成,这样会将很多消防设施在战时改动,是不合理的。
    2007-08-01 10:16:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多