请教两个问题,关于泻压阀的选型和湿式报警阀的问题一.现有消防泵房,消防泵扬程110m,喷淋管主管DN250,稳压泵启泵压力6.5Bar,停泵压力7.6Bar.因为是洁净厂房的喷淋怕漏水,业主要求管网压力不得超过8.6Bar.选用的泄压阀是DN200的。现在的问题是:消防主泵启动,管网可以保证8.5Bar,但关闭主泵后,管网压力迅速掉至6Bar,而且此时稳压泵最多只能将压力打到7Bar,即稳压泵无法停泵。我建议是选用DN250的泄压阀,但调试厂家说不能解决问题。请教原因。