土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教两个问题,关于泻压阀的选型和湿式报警阀的

请教两个问题,关于泻压阀的选型和湿式报警阀的

发布于:2007-07-31 10:17:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
问题一.现有消防泵房,消防泵扬程110m,喷淋管主管DN250,稳压泵启泵压力6.5Bar,停泵压力7.6Bar.因为是洁净厂房的喷淋怕漏水,业主要求管网压力不得超过8.6Bar.选用的泄压阀是DN200的。现在的问题是:消防主泵启动,管网可以保证8.5Bar,但关闭主泵后,管网压力迅速掉至6Bar,而且此时稳压泵最多只能将压力打到7Bar,即稳压泵无法停泵。我建议是选用DN250的泄压阀,但调试厂家说不能解决问题。请教原因。
问题二:有一小区域要做喷淋,喷头数量约12个,但又单独是一个区域,是否要装报警阀,有没有规范提到喷头数量少于多少时可以免装报警阀。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wilsonfylee
    wilsonfylee 沙发


    首先在系統內的水泵選型已經有錯,
    1)相信110m的主泵揚程是通過計算后才得出結果,否則是不能滿足最不利點的動壓要求;
    2)以離心泵的特性來說,流量越少壓力越大,如以密封式系統啟動主泵而管網並沒有漏水,壓力應高于11Bar;
    3)稳压泵主要是細流量而揚程高于主泵大約15至25%,目的是被免因閥門或管道接口漏水而長開啟主泵(因啟動是靠壓力開闢連動,停泵側靠手動)把馬達燒毀.
    4)泄压阀的泄压压值應設為系統工作压力的1.2倍;

    雖然如此,但還可以補救的,先搞清楚如下問題:
    1)現時末端噴頭的壓力?
    2)泄压阀是否可調式?
    3)所有水泵是否由單獨的壓力開關聯動?
    4)閣下所提供的壓力參數是在系統哪部份測試出來的?
    2007-08-03 11:38:03

    回复 举报
    赞同0
  • dabingonline@co163
    如果你排除了漏水的原因,那么产生上述问题的原因可能有如下几点:
    1、你的设计没有问题,但泵的性能达不到你的要求。因为在很多时候,厂家生产的标准水泵并不能直接满足你的设计要求,他们只是选用了自己在标准产品系统中最相近的一种水泵,所以水泵的实际性能并不能满足你的要求。
    2、管网内可能有气塞现象,检查一下各处的自动排气阀。
    2007-08-02 16:03:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教多个消防水箱系统

现有一个小区消防系统。地下喷淋要求消防水箱为18立方。但屋面空间限制难于做那么大的水箱间,想拿三栋屋面各做三个6立方的消防水箱并联,是否可行?如果可行,屋面标高是否要一致?哪位做过,望指教,谢谢!

回帖成功

经验值 +10