正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
现有一个小区消防系统。地下喷淋要求消防水箱为18立方。但屋面空间限制难于做那么大的水箱间,想拿三栋屋面各做三个6立方的消防水箱并联,是否可行?如果可行,屋面标高是否要一致?哪位做过,望指教,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句首先在系統內的水泵選型已經有錯,
1)相信110m的主泵揚程是通過計算后才得出結果,否則是不能滿足最不利點的動壓要求;
2)以離心泵的特性來說,流量越少壓力越大,如以密封式系統啟動主泵而管網並沒有漏水,壓力應高于11Bar;
3)稳压泵主要是細流量而揚程高于主泵大約15至25%,目的是被免因閥門或管道接口漏水而長開啟主泵(因啟動是靠壓力開闢連動,停泵側靠手動)把馬達燒毀.
4)泄压阀的泄压压值應設為系統工作压力的1.2倍;
雖然如此,但還可以補救的,先搞清楚如下問題:
1)現時末端噴頭的壓力?
2)泄压阀是否可調式?
3)所有水泵是否由單獨的壓力開關聯動?
4)閣下所提供的壓力參數是在系統哪部份測試出來的?
回复 举报
1、你的设计没有问题,但泵的性能达不到你的要求。因为在很多时候,厂家生产的标准水泵并不能直接满足你的设计要求,他们只是选用了自己在标准产品系统中最相近的一种水泵,所以水泵的实际性能并不能满足你的要求。
2、管网内可能有气塞现象,检查一下各处的自动排气阀。
回复 举报