土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教多个消防水箱系统

请教多个消防水箱系统

发布于:2007-07-31 10:17:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有一个小区消防系统。地下喷淋要求消防水箱为18立方。但屋面空间限制难于做那么大的水箱间,想拿三栋屋面各做三个6立方的消防水箱并联,是否可行?如果可行,屋面标高是否要一致?哪位做过,望指教,谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • kibo
    kibo 沙发
    两个17层各做9立方,11层的做了没意思.
    每个水箱都要连接室内消防系统(含喷淋系统).
    2007-08-08 22:42:08

    回复 举报
    赞同0
  • dreamsky1111
    dreamsky1111 板凳
    谢谢斑竹回复。
    这个项目的水箱位置是在电梯机房。满足消火栓的最低7m高差要求。对地下车库喷淋也不用加稳压装置。(有50M高差)
    主要是现在水泵房附近只有两栋17层和两栋11层,如果拿两栋17层和1栋11层各做6立方的消防水箱是否合适?消火栓系统只跟其中一栋17层连接。(二类住宅消防水箱为6M3)。进水由生活水泵提供。出水管各设置止回阀。
    2007-08-08 11:12:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

气压罐10min水量的疑惑,请各位帮忙解答,谢谢

自喷10.3.2要求不设高位水箱的系统采用气压供水设备,且气压罐有效水容积位最不利四个喷头最低工作压力下10min的水量.本人新手对这个问题有些疑惑.对于设置了高位水箱,但满足不了压力的,需要增加增压稳压设备,这个时候高位水箱只是提供水量(部分压力,但我觉得这部分压力如果全部由增压稳压设备提供也可以),以此类推,我觉得在不设高位水箱的情况下,把增压稳压设备放在水泵房,从消防水池单独接一根管出来,而增压稳压设备接到这根管上,这根管相当于高位水箱的出水管,虽然静压没高位水箱那么高,但以消防水池一般设置,自流出水应该是没问题的.如果消防水泵在不运行的时候可以自流出水的话,这根单独的管我认为都可以取消(我不知道水泵不运行时,叶轮部分是否可以出水)

回帖成功

经验值 +10