发布于:2007-07-31 10:02:31
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
自喷10.3.2要求不设高位水箱的系统采用气压供水设备,且气压罐有效水容积位最不利四个喷头最低工作压力下10min的水量.
本人新手对这个问题有些疑惑.对于设置了高位水箱,但满足不了压力的,需要增加增压稳压设备,这个时候高位水箱只是提供水量(部分压力,但我觉得这部分压力如果全部由增压稳压设备提供也可以),以此类推,我觉得在不设高位水箱的情况下,把增压稳压设备放在水泵房,从消防水池单独接一根管出来,而增压稳压设备接到这根管上,这根管相当于高位水箱的出水管,虽然静压没高位水箱那么高,但以消防水池一般设置,自流出水应该是没问题的.如果消防水泵在不运行的时候可以自流出水的话,这根单独的管我认为都可以取消(我不知道水泵不运行时,叶轮部分是否可以出水)
请各位帮我解答下,说得不对的,大家BS我的无知
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
我是说能不能不设高位水箱,从消防水池接根管出来,而增压稳压设备就接这根管上,气压罐也不用10min水量了.我觉得在高位水箱不能满足压力时,水箱只是提供一个十分钟的水量,压力由增压稳压设备保证.从水池接根管出来,十分钟水量肯定没问题,压力也由增压稳压设备保证.
回复 举报